1、热继FR是X0,是KM1得热继还是KM2得? 这地方有没有问题?
2、减压说是KM1主触点闭合,电源经电阻R1,R2,R3降压后为电动机供电怎么理解?
最后修改:
2017/4/17 7:51:25
17-04-17 07:50
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这个要结合主电路分析
17-04-17 07:54
2楼
编辑
引用
管理
xlian
在梯形图中可以有无数个触点
17-04-17 07:58
3楼
编辑
引用
管理
gzlsj
梯形图没问题
17-04-17 08:01
4楼
编辑
引用
管理
465010287
怎么说呢,得实践一下
17-04-17 08:07
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
km1的,km2没热继
17-04-17 09:06
6楼
编辑
引用
管理
szhenlong
有什么问题吗?FR是KM1\KM2的公共通道,至于R1、R2、R3没有图纸大概只是一种原理简化。
17-04-17 09:47
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
热继电器的触点放在KM1回路上 ,因其是主接触器 电路应该没啥问题,不过是手动转换吧。
17-04-17 10:28
8楼
编辑
引用
管理
fireray
如果km1、km2是正反转的联锁,用一个热继就行。
17-04-17 11:52
9楼
编辑
引用
管理
zq3076
KM2没热继合理吗?