10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是否注意到了是常闭点上的火花,还是常开点上的火花;
如果先断开KA1.情况怎样。
17-04-15 04:15
11楼
编辑
引用
管理
gzlsj
肯定会有因为继电器没灭弧装置。
17-04-15 08:15
12楼
编辑
引用
管理
lliu1978
190w应该没问题吧?
17-04-15 08:39
13楼
编辑
引用
管理
877476825
不知图纸这样设计的用意是什么?170启动220伏启动切换?
17-04-15 09:41
14楼
编辑
引用
管理
秀空
接触器是比较常看见火花。
17-04-15 09:52
15楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
这样的情况下建议使用接触器,不然那个继电器会用不了多长时间的
17-04-15 10:07
16楼
编辑
引用
管理
tigermu
引用
lliu1978
在 2017/4/15 8:39:13 发言
【内容省略】
理论上没问题,但是实际中使用得看实际的环境和状况。毕竟接触器也不贵。
17-04-15 10:15
17楼
编辑
引用
管理
chi1225
电流太大,得用固态继电器才可靠 。
17-04-15 10:29
18楼
编辑
引用
管理
weixiu123
吸放瞬间正常都会有的啊
17-04-15 15:59
19楼
编辑
引用
管理
goldlan
继电器的触点在断开时有火花很正常啊,也可以加个RC吸收电路。
17-04-15 16:41