登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:折弯机电器故障请教。

点击:2409 回复:28

附件 IMG_20170409_145906.jpg
我估计是功率不大的原因,所以没用热继电器
17-04-09 15:02

引用 第三颗牙 在 2017/4/9 13:37:33 发言【内容省略】

油泵的功率3KW。主空开没有跳
17-04-09 15:30

引用 413634688 在 2017/4/9 15:30:10 发言【内容省略】

顺着上升脚踏开关的电缆线查找到控制箱内部看看,并把控制箱内部的所有螺丝全部锁紧,还要检查脚踏开关的电缆线破损和开关的完好。
17-04-09 15:45

引用 cfg168 在 2017/4/9 15:45:06 发言【内容省略】

好的!谢谢。我试试看。
17-04-09 15:48
是哪里短路了吧?线路?电磁阀线圈?
最后修改:2017/4/9 15:56:42
17-04-09 15:54
停电是什么意思?
开关跳了还是说全部没反应?
上升开关回路仔细检查嘛!
17-04-09 16:28

引用 wenquan753 在 2017/4/9 16:28:08 发言【内容省略】

就是主电路油泵停了
17-04-09 16:30
应该是有短路的地方吧
17-04-09 16:33
就是那么几个继电器可以用排除法,慢慢的应该可以找出毛病。
17-04-09 17:08
   应该是电气方面的原因,与液压部分无关。无非以下几种原因:线路破损;接线端子松动;接触器触点粘连。
17-04-09 17:58

上一页 下一页