 在辊筒上装上光电,通过计数表设定数字,通过PLC来输出控制继电器,现在可以实现控制,但不会复位,使这个动作重复实现,望哪位大哥指点,感谢!
17-04-07 22:04
输出控制继电器复位计数器
17-04-07 22:19
PLC动作输出就可以复位计数器。
17-04-08 00:46
计数器应该有复位的控制端子,用PLC的输出点来控制复位端子,即可!
17-04-08 06:51
可以用PLC输出来复位计数器的复位端子,延时0.2秒停止输出,不要一直复位,相当于给它一个复位脉冲就可以了
17-04-08 08:13
感谢刚开始自学,现在还在摸索中