有一台外修的电动机45KW,修回后几个月一直没用。昨天装上准备使用,接好试机发现变频器频率升不上去,到了8HZ左右就不在加了。开始以为变频器设置有问题。检查设置正确。用万用表检查电机线圈也没发现问题。现在不知道问题究竟在什么地方?
17-04-06 11:20
变频器不带电机或换个电机试一下。区分变频器还是电机有问题?
17-04-06 12:01
西门子M430变频器,不带负载也会报警,电机带风机负载,已经把联轴器脱开了。
17-04-06 12:25
拖开也不好,要不换台电机试试,功率小点也行.要没有可以接个假负载,如星形接三个灯泡也可以
17-04-06 12:43
呵呵;找个小功率的电机接上试一下,也许是变频器的问题;
17-04-06 13:26
先检查电机是否有问题,再检查接线。总能发现点什么。
17-04-06 15:05
有没有检查过变频器输出是否缺相?
17-04-06 15:23
看样子,好像是变频器的故障,在检查一下电机的机械负载,最好用替换法来判断问题的所在
17-04-06 16:35
像这种问题用排除法解决,先仔细检查线路,线路没有问题,再判断是电机问题还是变频器问题,因为电机修过,换一个电机试试,换电机还是一样,那说明是变频器有问题了!
17-04-06 16:53
如果真的不是变频设置问题,那变频器坏的可能性比较大。
17-04-06 17:10