主题:变频器输出端接了380会怎样?

点击:7063 回复:39

绝对禁止将电源线接到变频器的输出端子U、V、W上。
17-04-02 10:19
国产变频器都白菜价了,楼主可以搞几台试验一下。在IGBT没有工作之前是不会炸鸡的
17-04-02 12:32

引用 kdrjl 在 2017/4/1 9:39:53 发言【内容省略】

像37kw的MM440这种电路结构接错不运行是不会出问题的。
记得工厂电工把一台ATV71 280kw的新机器输入/输出线接反,报出了可控硅预充电故障。我们到现场看到后吓出来一身汗。 不能不说这些电路设计的完善。
17-04-02 22:32
对,MM440的预充电电路就是在直流母线和电容器之间的位置。所以,从哪边进电源都能经过预充电电路。接反了不会炸,但启动变频器就是事了。
17-04-02 23:45
炸鸡
17-04-03 06:02
该用户被锁定!
17-04-06 20:50
一般变频器的说明书上都有严禁这样做,
17-04-07 07:10
绝大多数是直接爆炸了
17-04-07 07:38
我们公司去年,,英威腾的通电调试当天炸了两个,烧坏一台施耐德PLC,一个220/220的隔离变压器
17-04-07 12:50
半年前ABB510好像是22KW接380V到输出端了,风扇在转屏显正常启动的时候报故障,检查时发现结错了。正确接线后竟然没坏