主题:s7-200与组态王串口通讯问题

点击:502 回复:7

本人菜鸟一枚,想问一下s7-200PLC 的CPU2241.0版本,与组态王6.55能使用串口通讯吗?如果可以,PLC里面还需要做通讯程序吗?多谢指教!
17-03-31 11:29
直接在组态王里设置就行了
17-03-31 11:38
s7-200与组态王最简单的通讯方式是哪种啊
17-03-31 11:40

引用 yanhua0418 在 2017/3/31 11:40:18 发言【内容省略】

PPI协议
17-03-31 11:48
两边通讯参数对应就OK了
17-03-31 12:44
设置好两方面的通讯参数及地址,最好组态
17-03-31 12:51
组态软件基本都支持常见品牌PLC的直接连接。
17-03-31 14:52
200 系列PLC ,CPU 1.0版本太低了,已经是15年~20年以前的产品,建议不要使用。建议使用2.01或以上版本。 做串口通信,PLC中不需要做通信程序,因为已经集成了PPI通信了。
18-07-10 14:28