主题:PLC怎么接收组态王内存离散变量
点击:5039 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yanhua0418
本人菜鸟一枚,第一次做组态王,想请问一下,我想从组态王上做一个自动控制的按钮,然后再S7-200里面参与控制,请问我需要怎么去实现呢?谢谢!
17-03-29 11:39
1楼
编辑
引用
管理
302512119
既然是内存,那就只能是内存离散量。想关联外部设备,只能用外部变量
17-03-29 11:48
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
1.在组态王串口添加200的设备.
2.在数据词典添加io离散变量,指向200设备的点.
3.在画面添加按钮或者方块,在输出里设置这个变量或者在脚本改变这个变量.
17-03-29 13:00
3楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
不能用内存离散,而应该用I/O离散。如:组态王里制作一个按钮,动画连接选M0.0,在程序里使用M0.0就行了,在组态上点击按钮,程序里的M0.0就会有相应的动作
17-03-29 13:12
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
这个应该用IO量,在编写几个语句(IF OR),好多年没有用了,快忘完了
17-03-29 14:55
5楼
编辑
引用
管理
465010287
可以看看组态王了帮助手册上面还有详细告诉你怎么使用
17-03-29 15:32
6楼
编辑
引用
管理
ntplc2017
PLC同组态王进行通信,首先组态王这里建立一个离散变量, 但是,注意不能是I单元,可以是V单元和M单元. 然后在PLC中使用这个离散变量就可以了。