主题:S7-200plc之间不能用profibus通讯?

点击:3637 回复:27

1.我是一个plc小白
2.最近在看200plc的一些学习资料,其中就看到了图中这一段:
a 两个200plc之间不能用profibus通讯
b 并且cpu集成的通讯口不支持prbus协议,需要扩展EM277模块
3.问题就来了,我们现场设备,两台cpu226-2dp,之间就是用Profibus通讯,(Profibus dp接头,紫色线)
4.答案我想可能有两种
是这个教程太老,新的cpu已经更新了?
我现场看到的通讯,用的是Profibus线,但是协议是ppi协议?
搞不明白,请各位指教一下
附件 IMG_20170328_223450.jpg
17-03-28 22:55
Profibus 通讯线只有两根,接3   8针
ppi我记得9个针都要接的。所以不会是Profibus的线,用ppi协议
17-03-28 23:43
即使挂载了EM277,两台S7-200之间也不会通过profibus dp通讯,因为200不能作为dp 主站。
不要以连接的线来做区分,如果你愿意,你可以用普通电线来做通讯线。
17-03-29 05:28
可能走的是PPI.或者是MODbus
17-03-29 06:53
200的不支持prbus协议吧,这个协议只有中高端机才支持
17-03-29 07:53
S7 200 CPU之间可以用PPI协义用NETR/NETW指令进行数据交换;它不是ProBus网络;Probus主要在300/400CPU;S7 200CPU可以用一个EM277接入DP网络也只能是从站
最后修改:2017/3/29 8:03:11
17-03-29 08:01
6楼
该帖内容不符合相关规定!
17-03-29 09:46

引用 北方空地 在 2017/3/29 9:46:01 发言【内容省略】

广告最忌讳的是不分场合的提出适用性,就像NIKI这个账号在亿万不分场合的发,最后原本要买德嘉编程线的用户全部去买北辰的了,现在德嘉编程线广告彻底不打了,广告不懂脑,吃苦吃到老!
17-03-29 10:00
你们在用的绝对是ppi
17-03-29 10:17
这么说,PPI和Profibus通讯都用相同的两根线,3.8针?
17-03-29 12:31