主题:S7-200plc之间不能用profibus通讯?

点击:3638 回复:27

资料上说不支持,我们很多同事看到紫色线和dp接头,都以为是Profibus
17-03-29 12:34
你说的和培训资料上一样,我们好几个200设备,都用紫色线,大家自然而然以为是Profibus
17-03-29 12:36

引用 cl_long 在 2017/3/29 12:34:02 发言【内容省略】

紫色线和DP接头,这也可以走自由口协议、PPI协议、MODBUS RTU协议!用DB9自己焊接的接头、用双脚屏蔽线也可以啊!
17-03-29 12:41
200PLC加EM277后只能做profibus从站的!小型PLC支持profibus主站的几乎没有!
17-03-29 12:42
那我可以这样理解不,ppi,Profibus,他们的物理接线都是一样的,所以我们看到的是紫色线和接头,实际是ppi,modbus
17-03-29 12:55
在看到这个培训资料前,我们好多人都搞混了,看见紫色dp线,就以为是profibus通讯
17-03-29 13:55
接线和协议不是一样的。
17-03-29 14:22

引用 cl_long 在 2017/3/29 12:55:53 发言【内容省略】

紫色电缆、接头这些是通信介质和接口,在这种通信介质和接口上走Modbus协议可以、走PPI协议也可以、走hostlink协议也可以!
17-03-29 16:48
谢谢你的普及,看懂了。可以拿回去给同事普及。
我们现场的通讯,只是Profibus的媒介和接口而已,内部的协议应该是ppi
17-03-29 18:11
Profibus的外衣,内部其实是ppi
17-03-29 18:11