登录
首页 人机界面 台达HMI
回帖 发帖
正文

主题:台达触摸屏如何读写变频器频率

点击:1701 回复:5

   我用台达触摸屏B系列软件,想读写施耐德,德力西变频器的频率。不知道怎么写地址,这地址是怎么来的?看了半天也没看懂?谁帮下?谢谢
17-03-21 17:35
这个都支持Modbus RTU协议吧,应该很容易的!施耐德的可能比德力西的复杂!
17-03-21 17:51
启动 停止 可以,就读写不了频率。证明通讯正常,就地址不对
17-03-21 18:26
应该还要读通道吧!我写过三菱PLC与变频器,可以读出频率的
17-03-21 22:11

引用 moonstarstar 在 2017/3/21 18:26:53 发言【内容省略】

和施耐德的么?!你把测试工程发出来,我看看!
17-03-21 22:42
只要支MODbus RTu,都可以,
17-03-22 08:15