登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:科比F5报E.OC(过流)
点击:1184 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
729710634
该变频器拿来启动报过流,输出接线端子烧了,模块也坏了,换个接线端子,模块 。启动瞬间模块又击穿了,现在没装模块开,还是报过流,霍尔元件也换了,不知道什么原因,请各位师傅指点一下,谢谢
17-03-16 09:37
1楼
编辑
引用
管理
799676754
如果楼主按咸老师书中介绍的维修方法来维修就不会造成损失了。
17-03-16 18:11
工控新闻
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
更多新闻资讯