接了个水电小工程,旧建筑物(烂尾工程)的三组电源电箱都没有地线到,该怎么去做这个地线哟?
附件 mmexport1489221126125.jpg
附件 mmexport1489221120080.jpg
17-03-11 16:31
建筑物的柱子上找根钢筋焊接出来行吗?
17-03-11 16:33
建筑物钢筋焊接是可以做地线的
17-03-11 16:35
一般都是在墙上挖跟钢针出来
17-03-11 16:37
附件 mmexport1489221914689.jpg
17-03-11 16:44
3租组电源:120mm平方;95mm平方;35mm平方。都没有地线到
17-03-11 16:46
  有的建筑物内的钢筋是不接地的,最好自己测量一下接地情况再用。
17-03-11 17:28
找建筑物的大型钢架结构弄地线,地线的作用主要就是漏电跳闸而已。
17-03-11 17:54

引用 陈景廉 在 2017/3/11 16:33:24 发言【内容省略】

可以,楼层高的做地线都是直接从建筑物柱子上的钢筋焊接出来。做防雷地都没关系。
17-03-11 18:28
谢谢各位师傅
17-03-11 19:21