主题:焊机二次线地线起弧
点击:1252 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
操作工反应不用接焊把线,地线对大地直接起弧,我说这怎么可能。打开一看,里面的铜牌接地了
线缆也烧焦了
17-03-09 23:31
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
图二烧毁的是什么位置?以前我们修理过焊机的线圈,不过不建议自己重绕,还是换新省事。
17-03-09 23:48
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
平时保养不到位吧。
17-03-10 00:17
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
cfg168
在 2017/3/9 23:48:27 发言
【内容省略】
重新压接的铜线,原来是铜排的。
17-03-10 00:23
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
焊机总是过电流,我们这经常换地线插头插座。
17-03-10 06:24
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
对壳了,可能是制作或维护过程中 等,间隔未处理好。
17-03-10 06:36
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看图一好象是设计走线不合理留下的隐窜
17-03-10 08:16
7楼
编辑
引用
管理
2232923848
保养不到位.
17-03-10 08:23
8楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
铜线都烧成这样了,有点夸张,使用的时候发现异常,早点报告,就不会烧的这么惨了!
17-03-10 08:25
9楼
编辑
引用
管理
秀空
有异常一般是有问题。
17-03-10 09:51