大家还记得前不久37KW 电机轴承抱死故障吧,电机绕组也更换新的(电机组弄点小钱)。
于今日拉回来,准备接线试车。
由于电机连板已经连好,角接。我们是星三角启动,需要将连板拆除,按照电机上面的标识进行接线,
接线前我拿了万用表测了一下,突然发现不对,U2  和 W2 居然是通路,肯定是电机组把首尾头弄错了
赶紧联系领导,这边马上做好电机首尾头判断所需工具(万用表 电池  导线 )
经过领导和电机组沟通,最后还是由我们来自己判断首尾头。
利用万用表的最小电流档,最终成功判断出并标识,一次试车成功。
在这里,告诫大家,外修返回设备一定要确认一下,修理人员也有大意的时候。
最后修改:2017/3/7 21:09:57
17-03-07 21:08
我用的是左正正方法,往左摆动是表笔的正极和电池的正极是一组。
最后我又用了,将三相绕组首和尾分2组后转动转子,指针未发生左右摆动,说明我的判断是正确的。
以上大家可以借鉴一下。或是谁有更好的方法进行分享。
17-03-07 21:14
检测及时,避免损失,这领导可以做稳了
17-03-07 21:22
电机试机时一定要检查,要养成这个习惯,出来这么久,我还没有烧过电机  嘎嘎表情
17-03-07 22:19
检测电机首尾还真不会,看来我还得研究一下呀。
17-03-08 09:03
楼主做事细心、有序,避免人为故障。
17-03-08 11:48
赞一个
17-03-08 14:07
楼主高人……不错的经验……
17-03-08 14:17
真细心啊
17-03-08 16:04
楼主厉害,好细心。
17-03-08 16:55

上一页下一页