主题:真是奇怪了。大家来看看
点击:1900 回复:34
30楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
另外一个接线端子能确定是做什么的吗?怎么感觉有点冒险啊
17-03-07 15:54
31楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
其实 在接触器吸合不实的时候楼主可以拿万用表测量一下线圈电压,然后再测你零线和线圈火的电压,来判断是否松动。
17-03-07 17:40
32楼
编辑
引用
管理
lliu1978
pid参数设置问题吧!
17-03-07 18:24
33楼
编辑
引用
管理
yjk2289
零线与地线,不能接错。
17-03-08 12:02
34楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
零线接到地线上去了?三相五线制是零线接零线,地线接地线的。
17-03-09 13:48