主题:三菱A800变频器如何设置外部运行
点击:12524 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
hmz810220
频率面板控制,设置79-3,启动中间继电器控制STF SD,接线没问题,就是不运转,还有什么设置漏了吗
17-03-05 10:42
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
频率信号给了
17-03-05 10:43
2楼
编辑
引用
管理
hmz810220
好了,公共端接PC
17-03-05 10:50
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;A800基本的接线与三菱以前的是一样的;
17-03-05 11:12
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
还有速度信号选择了没有?
17-03-05 13:26
5楼
编辑
引用
管理
hmz810220
搞好了,SD接到PC端就好了
17-03-05 15:36
6楼
编辑
引用
管理
15814569209
大神 我想问一下 积分活动的 葵花宝典 讲的是什么啊 !现在活动过期了,从哪里可以换到这本书啊 !
17-03-05 15:58
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
年底可以兑换;
17-03-05 17:46
8楼
编辑
引用
管理
15814569209
弱弱的问一句,大神你还有多的吗?你可以卖一本给我学习一下嘛
17-03-06 11:56
9楼
编辑
引用
管理
448978766
三菱变频器现在控制端子默认的都是源型的,如果是想要漏型控制,那么内部插线要进行修改。。