点击:3209 回复:40
30楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种设备太落后了,也不节能。所以长痛不如短痛,换了吧。
17-03-07 09:10
31楼
编辑
引用
管理
919355607
向节能方向看吧
17-03-07 09:43
32楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
第一次见这么大的电机,学习了,虽然我有电工证,让我整改这个我还是很怕的。。。。。
17-03-07 10:25
33楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
能够节能就改 不能就没必要
17-03-07 11:27
34楼
编辑
引用
管理
1130366264
用矢量型变频器
17-03-11 09:01
35楼
编辑
引用
管理
y258464168
三菱A系列500KW的变频器要十五万多。320KW的电机电压高一等级估计也也差不多。搞个国产的成本也高。
17-03-11 10:01
36楼
编辑
引用
管理
艺通
如果不用改变转速的,只是作启动的,本人建议不用变频器作启动,用水阻起动器,很适用绕线式转子电机使用,启动电流低,时间短,成本低,维护简单!
17-03-11 16:38
37楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
cfg168
在 2017/3/6 0:48:07 发言
【内容省略】
楼主说的是降低5HZ运行……
17-03-11 20:44
38楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
根据系统的输出转速和转矩选变频器吧,如果不想换电机的话。
17-03-12 07:27
39楼
编辑
引用
管理
471590275
钱多,烧的慌
17-03-12 12:34