10楼
编辑
引用
管理
1105798723
细心检查,应该可以查到
17-03-04 09:23
11楼
编辑
引用
管理
ku2331
装电压表就知道缺相问题
17-03-04 09:33
12楼
编辑
引用
管理
gc666
这明显就是缺相,用试电笔是检查不出缺相的,必须用万用表进行检测,试电笔测试的是通过回路进来的电压,是假电压..
17-03-04 09:37
13楼
编辑
引用
管理
gk_0
很多维修电工经常会犯的一个错误,直接用试电笔来测是否三相都有电,很多时候往往缺相检查不出来
17-03-04 09:43
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电笔测的都有电,万用表测的有两相间没电?万用表测的是两相间的线电压,表笔测的是一点的电位。参考点是大地。不一样呦。
17-03-04 09:48
15楼
编辑
引用
管理
1522615606
有回路所以电笔测不准。
17-03-04 16:53
16楼
编辑
引用
管理
goldage
维护工程师更多时候是用仪表,维护保全工就习惯用电笔
17-03-04 21:20
17楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
还是要相信万用表,三相电笔无法检测,因为你下段有灯,变压器灯等,会形成回路。