目前家装很多接地都是不规范的,曾经看过一篇文章,有的商品房等电位没有接,只是装饰,而老的房子地线更是不规范,可以说目前漏电保护的还是要靠漏保,对于漏电,漏保开关和接地那种更有优势呢
17-03-02 21:40
插座都是漏保开关,3线制有地线,卫生间有等电位。
乡下民房没有地线,就一个普通的2p 漏保
有钱人家盖2层小楼的挖坑时埋角钢自制地线见到过。
17-03-02 21:46
接地线弄好其实比漏保安全
17-03-02 23:21
最好双管齐下
17-03-03 06:13
现在一般按照严格遵守施工现场的方案做,民房就不知道,
17-03-03 07:11
接地要加漏保
17-03-03 09:16
正常情况下,接地比漏保效果更好,但也正因为没接地,才体现了漏保的重要性,如果接地是第一保护,那么漏保是第二保护。
17-03-03 09:44
最好一起,双保险
17-03-03 09:49
自建房很难做到,一业主意识不够,因为不懂,二农村施工方偷工不给做或不懂做
前几年自家建 房,因自己在外委托全包给人建,有要求做接地并教施工方怎样做,后来回去一问是有做了,但接头处没焊接,说用铁线绑了也一样,气得自己话都说不出来
17-03-03 10:06
各有各的用处,都要用上,双管齐下