谢谢……甫哥 ……我明天试一下在发图……
虽然我不知道什么原理……但我还是感激你……想多多向你学习……不知你有微信号吗
17-03-31 23:40
唉,这正是伤心之处。假如LOGO!的模拟量输入精度再高一个等级就好了,我一定选LOGO!而不是1200或200。精度太低了,影响控制需求。
另外,我一直不知道的一个问题,LOGO!能与传动装置通讯吗?还是它只能与计算机通讯(PN),而与传动装置只能是端子通讯?如果是后者,那LOGO!的模拟量输入和输出分辨率直接影响它的应用范围了。
17-04-01 09:29
我落后了,暂时还没有微信号。
1)1.5V输入时读取的内部标准值是150,乘以增益0.01再加上增益0等于1.5,四舍五入后是2,文本显示1位小数,显示结果是0.2V
2)1.5V输入时读取的内部标准值是150,乘以增益0.1再加上增益0等于15,文本显示1位小数,显示结果是1.5V
3)1.5V输入时读取的内部标准值是150,乘以增益1再加上偏置0等于150,文本显示2位小数,显示结果是1.50V
请看下图三种不同设置的对比
附件 QQ截图20170401092645.jpg
17-04-01 09:31
非常感谢甫哥。明白了……
17-04-01 13:47
要问甫哥
他精通logo
17-04-01 13:49
按甫哥的指导……刚刚验证了……万用表实测3.01V  logo测量为3.03V
  非常感谢甫哥
按甫哥的指导……刚刚验证了……万用表实测3.01V  logo测量为3.03V
  非常感谢甫哥
附件 IMG20170401223427.jpg
附件 IMG20170401223448.jpg
附件 IMG20170401223356.jpg
附件 IMG20170401223409.jpg
附件 IMG20170401223353.jpg
附件 IMG20170401223456.jpg
17-04-01 22:44
甫 哥……我问你一个问题……我这个LoGo的软件……不能安装……
17-04-01 22:46
只能解压然后打开……不能直接安装(不能在桌面建快捷)……这次用完了之后……下次打开还是要这个步骤才行……我不知道什么原因……忘解答……我可以付费给你……只要你教我就行了……
附件 1491058117918.jpg
附件 1491058046420.jpg
附件 1491058151166.jpg
附件 1491058139465.jpg
17-04-01 22:52
嘻嘻,楼主很快就成了LOGO!的高手了。甫哥不理我呀。
17-04-02 18:26
他应该很忙