登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子logo 0ba8模拟量0到10伏怎么接线
点击:5731 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
3062748361
有一个0到10伏的电压信号要接入。logo问一下电压的负级是接在logo的M端吗?
17-03-01 13:20
1楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
电源用同一个模块 M就接L端 输出接I3 I4 或者扩展模块 具体接线看看手册
17-03-01 15:17
2楼
编辑
引用
管理
3062748361
我不知道电压输入logo。电压负极是跟logo的电源负极接在一起吗?
17-03-01 17:59
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没有说明书?
这个度娘上面可不少啊!
17-03-01 20:29
4楼
编辑
引用
管理
3062748361
没有……度娘找了……没看见
17-03-01 21:53
5楼
编辑
引用
管理
3062748361
如图。i7 i8=AI1 AI22(0……10V)
这个意思是说当I7用做模拟量输入时在程序里向当于 Ai1
(暂不考虑logo设置,只谈接线)接线就是一个10伏的信号负级接logo输入的M端正级接I7就行了……对不对??
17-03-01 22:37
6楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
对就是这样
17-03-01 22:38
7楼
编辑
引用
管理
甫哥
5楼说的正确。
I7、I8、I1、I2分别对应AI1、AI2、AI3、AI4。
0~10V信号的负极与电源的M链接,另一根+0~10V信号线分别接I7、I8、I1、I2。
应正确设置I/O: 文件——属性——I/O设置
最后修改:
2017/3/3 10:42:30
17-03-03 10:28
8楼
编辑
引用
管理
3062748361
谢谢师傅……我又碰到了个问题
17-03-03 18:57
9楼
编辑
引用
管理
3062748361
我接了一个1.5伏的电池进Logo……
用模拟量放大器指令……不能正常显示后面的一位小数……Logo直接显示2V
17-03-03 19:06