主题:西门子logo 0ba8模拟量0到10伏怎么接线

点击:5731 回复:35

设置如下
附件 1488539238807.jpg
设置如下
附件 1488539238807.jpg
17-03-03 19:07
嘻嘻,甫哥玩logo!很熟呀。其实楼主的问题给我也问住了。不是0-10V嘛?怎么会有电源的负?0-10V信号是两线,一个信号线+,一个信号线-,直接接到模拟量输入就行了。怎么搞复杂了?
17-03-03 19:09
嗯……这个问题我现在明白了……
17-03-03 19:14
甫哥在么
17-03-03 19:15
一起学习……正好我手头上有只Logo8
17-03-03 19:16
你的问题是logo!的模拟量精度不够?不能显示小数点?是吗?模拟量输入最少也是10位以上吧?读到mV有问题吗?
17-03-03 21:58
我也不知道……刚学习
17-03-04 10:12
是的:0-10V信号是两线,一个信号线+,接I7(或I8、I1、I2);一个信号线-,接M就行了。
17-03-31 16:45
您的设置有误:
1)如下图设置可以显示1位小数。
附件 QQ截图20170331173005.jpg
1)如下图设置可以显示2位小数。
附件 QQ截图20170331173316.jpg
最后修改:2017/3/31 17:33:36
17-03-31 17:30
LOGO!读入模拟量的内部标准值范围是0-1000.对于0-10V的读取分辨率是0.1%,可以读到0.01V(读取分辨率10mV)。
4-20mA对应的内部标准值是:200-1000
17-03-31 17:41