登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请问我步进驱动器四千的细分,松下PLC 5.5万 的速度 我速度还能提高吗?是换PLC还是驱动器?

点击:1896 回复:24

我现在用的是松下 FP-X0 PLC 用了2个步进驱动器,细分都是4000, 57式步进电机。  现在我CH0 通道1 Y0 Y1  五万的速度,CH1通道2 Y2 Y3 2.5万的速度,现在感觉通道1 CH0  速度不够快 我将速度提到5.5万  PLC运行的时候有时候会报错,看手册该型号的PLC最大输出频率50KHZ ,我个人觉得应该达到该PLC通道最大输出频率了,不知道我理解是否正确,现在现场要求提速,老板说换一个闭环式步进电机与驱动器,我怕换了也解决不了,担心是PLC输出频率不够。
 请问大神是换PLC还是换驱动器与电机啊??  跪求大神指点!!!!
17-02-28 15:05
呵呵;细分不能改的?
细分改成2000不就速度快一倍了;
17-02-28 15:14
如果精度要求不高的情况下,这种情况下先修改步进细分是最直接的解决方法,速度快了,精度下降了。
17-02-28 15:17
精度要求可以下降的话   降细分就可提高速度
17-02-28 15:24
开始我用的就是2000  感觉有点丢步,他是用一个机构 用一个步进电机控制取料放料,如果不改细分的情况下有没有其他办法,请问我现在是不是已经达到PLC最大频率啦????
17-02-28 15:32

引用 15814569209 在 2017/2/28 15:32:16 发言【内容省略】

50KHz确实是最大输出频率了,有丢步现象可以加大驱动器电流及加长加减速延时。如图:
附件 QQ图片20170228154723.jpg
17-02-28 15:45
呵呵;不改细分,你还可以改PLC,换PLC就可以解决了;
17-02-28 16:00
现在我加减速时间 是 100  初始速度是500  请问初始速度设多少合适呢?
17-02-28 16:24
对于PLC最大输出频率我还是不是很理解   FP-X0 最大频率50KHZ   是单组通道最大50KHZ  还是2组通道加起来同时运行 最大频率50KHZ.如果不换PLC,换闭环电机,会不会块一点呢?
17-02-28 16:30
步进电机丢步解决方法:
1、加大加速度时间。
2、减小启动转速。
3、降低最大运行速度。
4、增加电机扭矩,加大驱动器的电流。
如果2000细分,50KHz以上条件都尝试了还丢步,就不建议换PLC了,换PLC无非是提高脉冲输出频率,这样更加丢步甚至卡转。就考虑换电机吧,个人见解。
最后修改:2017/2/28 16:36:52
17-02-28 16:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯