主题:ABB变频器AO反馈DCS上的4-20ma信号,一直带14V电压。怎么回事,求高手指点
点击:3234 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
pumpkin0912
ABB变频器AO反馈DCS上的4-20ma信号,一直带14V电压。怎么回事,求高手指点
17-02-23 14:51
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
是不是断线了?毫安值多少?
17-02-23 16:22
2楼
编辑
引用
管理
471590275
不知道,没量过
17-02-23 20:19
3楼
编辑
引用
管理
pumpkin0912
多谢,确实是断线了,接好后就变成4.2V.