登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:上个帖子图片没传上,STL语句分析求解答

点击:484 回复:4

附件 截图00.jpg
看不懂有什么用~~··
17-02-18 15:28
能转lad吗?
17-02-19 09:16

引用 pqsh 在 2017/2/19 9:16:16 发言【内容省略】

拥有跳转表格指令JL的情况下不可能能转LAD。
程序对输入值进行判断,通过与操作过滤掉不需要判断的位,通过跳转表格指令来对于判断后的位进行处理,因此才会在不同的段内分别装入10,100,1000,处理部分没有看到,因为少了M002程序段。
这段程序应该是从PLC中上传的,因此缺少符号表,楼主应该是没有源程序的。
Good Luck~
17-02-19 10:01
有有有,就是不知道你要看哪个符号,先来个截图看看吧
附件 截图01.jpg
17-02-19 12:40

引用 1223035274 在 2017/2/19 12:40:59 发言【内容省略】

如果手中有源程序,那么说明你打开的是受保护的功能块/功能,后续我不解答了。
Good Luck~
17-02-19 13:12