登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器一开机带电机空载就跑到额定电流是什么情况?

点击:4236 回复:12

佳灵30KW的变频器,这是参数问题吗。
17-02-15 07:45
这个没法决定,这得看变频器的参数设置
17-02-15 07:58
恢复一下出厂设置看看呢
17-02-15 08:16
你是觉得有什么问题呢?
17-02-15 08:49
恢复出厂设置看看 这不正常
17-02-15 08:58
这个得从电机和变频器两方面入手查,是电机实际电流高还是变频器电流有假。可以把频率给到50HZ用钳表测测变频器输入输出电流(普通钳表虽然测不准,但相差不多,我试过的)来参考判断,也可给电机直接通动力电测电流。先把故障范围缩小,再来让咱们论坛的专家帮你分析分析
17-02-15 08:59
查看控制,如果控制回路空的,就是参数设置
17-02-15 09:49
上电就自动启动了?
17-02-15 11:45
电机是空载,频率是50Hz吗,是运行电流吧。
17-02-15 12:06

引用 243604901 在 2017/2/15 8:59:05 发言【内容省略】

楼主确实应该缩小故障范围,如果是电机本身就有问题,楼主频繁该变频器参数也无济于事。
17-02-15 12:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯