登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么总烧变压器啊

点击:3912 回复:44

这是以前的图片后换了
17-02-14 14:50
估计有短路的地方吧,要不不会总烧变压器的,变压器肯定是过载了。
17-02-14 15:04
    我看变压器次级有保险管,是不是换的太大了?起不到保护作用。另外,还要考虑是不是负载太重了,超过了变压器的容量,可测测工作时的最大电流,也不要忽略现在许多小厂生产的变压器容量虚标的问题。
17-02-14 15:20
该变压器用24V这组电压,就不能按100VA来用了哦!
17-02-14 15:23
是不是负载太大,或者线路有出现有时短路。
17-02-14 15:31

引用 liujiandong7 在 2017/2/14 13:15:30 发言【内容省略】

楼主计算一下该变压器初级和次级电流一下吧!
17-02-14 15:32
坐等总结的经验。
17-02-14 15:46
看一看电流的情况呗
17-02-14 16:05

引用 liujiandong7 在 2017/2/14 13:15:30 发言【内容省略】

1P的空开不能精细的检测电流数值与精确的进行保护,只能做简单的短路跳闸保护。
直接安装保险管稳妥,如果是接地或者过载,每次首先绝对烧毁保险管,烧到你更换到烦躁去。表情
17-02-14 16:13
看看那3个电磁离合器吧
17-02-14 16:23

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯