登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于4--20毫安模拟量受干扰问题
点击:5605 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1649111019
现场设备上有一个压力变送器,现在发现隔段时间就会出现显示最大量程(PLC计算出的),以前用的好好的,突然出现的,最大怀疑是受干扰,用万用表毫安档测量,最大值会出现50--60毫安,模拟量线很长,但没有在强电附近,不是屏蔽线,也不适合换线,还有其他解决方法吗?
17-02-10 22:21
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
4-20ma?你用万用表量出50-60ma,这恐怕不是简单的干扰了。
多问句,量的是输入还是输出
17-02-10 23:33
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
两线制压变60mA,压变不报错。
我们这水管道取压管冻,电流27mA
17-02-10 23:49
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
遇到过PLC模拟量通道隔离不好,现象也是这样,单独接一路模拟量输入正常,一旦接入两路以上,就开始干扰,在线测量仪表过来的电流也是50毫安以上,最大到了80毫安。
可以单独给仪表供电,测量毫安值,如果这样正常,怀疑PLC的模拟量通道隔离问题。
17-02-11 05:24
4楼
编辑
引用
管理
243604901
这么大恐怕不是干扰的问题,有没有换个变送器试试
17-02-11 07:12
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
最好用屏蔽线
17-02-11 07:56
6楼
编辑
引用
管理
chen大礼
貌似你封锁了你自己的问题,钻进牛角尖了
17-02-11 08:05
7楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
243604901
在 2017/2/11 7:12:34 发言
【内容省略】
建议换个变送器试试,进一步确认下故障点
17-02-11 08:15
8楼
编辑
引用
管理
xlian
替换转换模块、PLC模拟模块来判断是否是模块问题;如果替换后故障依旧再考虑传感器、电缆(电缆用屏蔽双绞线)
17-02-11 08:16
9楼
编辑
引用
管理
limassol
加个带配电的隔离变送器
17-02-11 08:30
上一页
下一页
工控新闻
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
中国机械工程学会发布15项团体标准
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
更多新闻资讯