登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于4--20毫安模拟量受干扰问题

点击:5605 回复:16

现场设备上有一个压力变送器,现在发现隔段时间就会出现显示最大量程(PLC计算出的),以前用的好好的,突然出现的,最大怀疑是受干扰,用万用表毫安档测量,最大值会出现50--60毫安,模拟量线很长,但没有在强电附近,不是屏蔽线,也不适合换线,还有其他解决方法吗?
17-02-10 22:21
4-20ma?你用万用表量出50-60ma,这恐怕不是简单的干扰了。
多问句,量的是输入还是输出
17-02-10 23:33
两线制压变60mA,压变不报错。
我们这水管道取压管冻,电流27mA
17-02-10 23:49
遇到过PLC模拟量通道隔离不好,现象也是这样,单独接一路模拟量输入正常,一旦接入两路以上,就开始干扰,在线测量仪表过来的电流也是50毫安以上,最大到了80毫安。
可以单独给仪表供电,测量毫安值,如果这样正常,怀疑PLC的模拟量通道隔离问题。
17-02-11 05:24
这么大恐怕不是干扰的问题,有没有换个变送器试试
17-02-11 07:12
最好用屏蔽线
17-02-11 07:56
貌似你封锁了你自己的问题,钻进牛角尖了
17-02-11 08:05

引用 243604901 在 2017/2/11 7:12:34 发言【内容省略】

建议换个变送器试试,进一步确认下故障点
17-02-11 08:15
替换转换模块、PLC模拟模块来判断是否是模块问题;如果替换后故障依旧再考虑传感器、电缆(电缆用屏蔽双绞线)
17-02-11 08:16
加个带配电的隔离变送器
17-02-11 08:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯