xuzhaokun
不是屏蔽线可不好弄,那有走信号线还不屏蔽的
17-02-11 08:42
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
60mA我估计你模拟量模块都要烧毁了;
17-02-11 09:14
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
给变送器加正常电压,4-20mA信号线摘掉,并接一个500欧姆电阻,用万用表或示波器测量电压,看看是否有跳动或波形有毛刺?如果没,那是PLC输入模块的问题了。
4-20mA信号一般很不容易受干扰的。
17-02-11 11:32
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-02-11 12:06
14楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
电流这么大,我怀疑是变送器坏了
17-02-11 12:57
15楼
编辑
引用
管理
wenquan753
换变送器是比较好的方法
至少能很快区分问题点
!
17-02-11 14:05
16楼
编辑
引用
管理
1649111019
并电容电感呢?什么型号的呢?