主题:继电器冒火一般是哪里问题
点击:1938 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
gzlsj
看有没有短路
17-02-09 10:37
11楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-02-09 12:20
12楼
编辑
引用
管理
李电工
变压器击穿,导致380或220伏电压传到次级,从而烧坏110伏的继电器。
17-02-09 12:27
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
引用
李电工
在 2017/2/9 12:27:59 发言
【内容省略】
这也是有可能!
17-02-09 13:45
14楼
编辑
引用
管理
cyfsky
可能性最大的还是继电器线圈短路,变压器匝间短路只会烧变压器,不会烧下级元件啊。。
17-02-09 14:33
15楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
应该是知路了,只是你没发现
17-02-09 17:58
16楼
编辑
引用
管理
chenqing309
接触器线圈烧了?
17-02-09 18:15
17楼
编辑
引用
管理
chen大礼
我估计两种可能,1.更换继电器时候电压等级错了2.继电器老化线圈扎间短路
17-02-09 21:07
18楼
编辑
引用
管理
mjinbao
按下复位按钮是不是继电器线圈通电,“继电器着火”是不是线圈损坏;以上的回复,已谈到了不同的情况。
17-02-10 05:19
19楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
继电器座短了
17-02-10 06:29