主题:电机转速的控制

点击:751 回复:8

A电机为37Kw二极高速电机负责磨粉生产。B电机是0.78Kw四极电机负责给A供料。现在问题是料形状不规则导致A电流忽高忽低,B电机固定供料转速有时候也会导致A电机过电流,偶尔也会把A电机烧毁。请专家设计一下,若A电机电流如果升高,B电机减速,若A电流减少而B增速!谢谢工控坛上高手指教!!
17-02-04 21:09
电流变送器十变频器应该可以了
17-02-04 21:40
谢谢!关键是a电机变送器4一20mA电流如何去控制B电机的变频器。是不是A电机的电流升高,而B电机的转速也跟着上升,要求的A电机电流升高而b电机的转速下降。
17-02-04 21:58

引用 1227367128 在 2017/2/4 21:58:39 发言【内容省略】

PID控制,类似于恒压供水。变频器手册上都有相关案例
17-02-04 22:55
A电机的电流升高,而B电机的转速也跟着上升,要求的A电机电流升高而b电机的转速下降。
楼主的要求完全可以实现,按楼主的要求,也就是反比例控制,这是变频的基本功能,几乎所有的厂家都具备,以下是普传变频PI7000型,左图是正比例控制,右图是反比例控制。
附件 截图.jpg
17-02-05 18:11
A电机换成四极的!
17-02-05 20:25
用A电机的电流控制B电机的速度
17-02-05 20:37
简单的解决方案:
两台变频器+两台电流变送器+PLC控制器,需要编制PLC的模拟量处理程序和控制变频器转速的梯形图程序。
17-02-05 21:57
最最简单的解决方案:
1台变频器+1台电流变送器
A电机工频,经A电机+电流变送器
B电机变频,A电机的电流变送器接入B变频,利用变频内部可编曲线控制B电机速度。
最后修改:2017/2/5 22:06:34
17-02-05 22:04