供应办公室的。本计划春节停电检修。结果放炮了。
17-01-17 10:54
我是挺害怕这个东西的,每次巡检我都离的老远!!
17-01-17 11:04
看样子是大电流导致过热引起烧坏。
17-01-17 11:08
补偿柜看着就有点吓人,平时检查一定要到位
17-01-17 11:15
灰尘短路的可能比较小,接触不良导致的可能性比较大。
17-01-17 11:32
接触不良打火,引起的三相弧光短路。
17-01-17 12:48
炸的这么严重,是不是电流太大,散热不良导致的
17-01-17 13:04
我以前单位补偿柜经常起火。
17-01-17 13:07

引用 xuzhaokun 在 2017/1/17 13:04:03 发言【内容省略】

散热应该不错。电流应该不大。应该是接触不良发热碳化弧光短路。
17-01-17 13:22
乘着机会改造吧!
我们电容柜都是用的自动投切开关
主线下来然后是保险到自动投切开关到电抗器到电容
17-01-17 14:15