登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:监视使用中

点击:987 回复:16

今天看了下
P1240 = 1 激活直流制动
到现在没有发现报警
17-01-16 21:43
如果输出线路有接地的也会报这个故障代码的
17-01-16 21:46
已经排除线接地和电机的可能
17-01-16 21:47
那就换个变频器试一试
17-01-16 21:54
先观亲什么状态下出现技警、加速时-减建时:低频时:高频时
17-01-17 08:49

引用 秀空 在 2017/1/17 8:49:59 发言【内容省略】

38HZ时候报警多
17-01-17 10:48
加直流制动了?只要有制动就可以抑制母线电压了。不过,P1240 = 1,这是直流母线电压控制器激活了。这个功能可以通过内部的电流控制,抑制直流母线电压升高。但制动时是不受控的。
17-01-17 19:00