主题:大功率变频器干扰问题,高手进来!

点击:2273 回复:16

屏蔽没有做好吧
不行在变频器输出部分,加电抗器
17-01-13 21:29
PLC和控制单元用带隔离的变压器供电试一下,接地不要和你的变频公用
17-01-13 21:53
大功率的变频器,只要启动电机运行,对周边的放射性和传导性电磁噪声很强,确实讨厌。除了按照变频器制造商推荐安装接线方法和EMC准则进行现场布线和安装以外,还要根据情况采用电抗器、滤波器抑制电磁噪声。效果就比较好了。
17-01-14 19:23
首先看下说明书,一般会有很详细的介绍。
17-01-14 21:00
把变频的接地地方接上接地线试试
17-01-15 09:28
你这个问题问的太粗了,空间上的距离,线路上的距离,是否有强弱电混合在一个线槽的情况,你得详细说明。否则不是对症下药,而是乱开方子。
17-01-16 08:46
输出线加磁环,还有变频器接地
17-01-16 08:49

上一页 上一页