主题:大功率变频器干扰问题,高手进来!

点击:2273 回复:16

   有一台250KW的变频器运行以后,造成严重干扰。使PLC部分输入输出信号失灵了。这个变频器的干扰问题该如何解决呢?请各位朋友帮我出出主意啊?谢谢!
17-01-13 09:18
1、PLC电源输入端口加装电源滤波器,并且需要和变频器分开供电电源线路。
2、变频器的输出端口的连接导线,加装磁环。
3、将变频器本机的外部金属部分,使用导线和三相五线制供电系统中的地线相连接导通。
17-01-13 09:43
250KW的变频器,输出导线至少要选用240的铜芯线,应该有相应规格的磁环销售的吧。
最后修改:2017/1/15 1:04:36
17-01-13 09:45
电源侧噪声滤波器的设置可以降低变频器流向电源的高频噪声波;输出侧噪声滤波器的设置能起到降低无线电噪音和干扰噪音的效果。干扰噪音:由于电磁干扰,噪声调制在信号线上,可能会导致控制器产生误动作。无线电噪声:由于从变频器本体或电缆放射的高频波,使得无线电收发装置产生噪音。为了抑制输出端产生的干扰噪声,除了使用噪声滤波器外,还有把连接线全部穿入接地金属管的方法。与信号线分开30CM以上,干扰噪声的影响也就降低了。除了输入输出线会产生无线电噪声外,变频器本体也会放射,在输入侧和输出侧两端设置噪声滤波器,变频器本体铁箱连线使用屏蔽线等会有效果,特别是变频器与电机的接线尽可能短一些。以上摘自变频器使用说明,希望能对你有所帮助。
17-01-13 09:48
单独分开一起,电气柜可以不
17-01-13 10:09
每一个品牌的产品,硬件结构不同,所以抑制干扰的方法也不同。原则尽管一样,但安装布线,等电位接线,形式上还是有很多不同的。
17-01-13 10:26

qd

有条件的话尽量吧变频器与plc等控制元件隔开
17-01-13 11:27
这么大的变频器,我还没见过。一般我知道的就是加滤波器,还有输出线用屏蔽线,而且线不能太长。
17-01-13 14:28
变频器输出加电抗器,电缆用铠装电缆并做好接地,PLC加电源滤波器
17-01-13 15:01
试试把载波频率降一下