登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机问题

点击:1956 回复:44

引用 企鹅 在 2017/1/11 22:21:55 发言【内容省略】

110KW电机
若额定工作电压为220V时,额定工作电流I=P/(U*cos-p*n)=110000/(220*0.9*0.9)=617.2A
(注:P为功率。cos-p为功率因素,通常取值范围在0.7~0.9左右。n为工作效率,通常取值范围在0.8~0.9左右。)
17-01-14 12:01
师傅,你好,请问下你的110KW,220V是单相的吗?
17-01-14 21:17
你好,我的意思是,你的风机电机配大了,75KW 电机原来是三角接法电流假定140A那改为星型电流为140*(1/1.732)=81.2A,你说你的风机运行电流60A,也可以用,那也就是说明你的电机配大了
17-01-14 21:29
轻载
17-01-14 22:32

引用 pan_xiansheng 在 2017/1/12 11:25:55 发言【内容省略】

好办法有助于其节能
17-01-15 07:43
110KW鼓风机电流只有65左右,几乎空载,如果电流表准确,就是你鼓风机进风门坏了,检查风门和风道!
17-01-15 10:03
三相电流平衡,没问题的。
17-01-15 12:18

引用 企鹅 在 2017/1/14 21:29:41 发言【内容省略】

你搞错啦,我只是回答楼主的问题,
最后修改:2017/1/15 12:54:07
17-01-15 12:52

引用 企鹅 在 2017/1/14 21:17:46 发言【内容省略】

110KW这么大的电机不会是220V,110KW是380V的,这么大的电机启动应该要降压启动。
17-01-15 12:56
电机上的额定电流是在满载时能连续输出的电流值;
你的负载轻了,所以这些电流值是正常的;
17-01-15 13:07

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯