登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:此帖终结了
点击:952 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
奥特曼来了
谢谢各位了
最后修改:
2017/1/10 20:04:01
17-01-09 20:35
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
keep指令吗?还是什么?
17-01-09 20:36
2楼
编辑
引用
管理
奥特曼来了
此贴终结 谢谢各位
最后修改:
2017/1/10 20:03:02
17-01-09 20:42
3楼
编辑
引用
管理
fireray
上升沿指令一般只执行一个扫描周期,一个周期内1.00的常闭点还没有恢复,所以1.04不能接通。
17-01-09 21:07
4楼
编辑
引用
管理
好小伙儿一枚
不明白为什么要这么写 就解释你想知道的 第一张图1.0得电置位 1.04没有办法行程互锁
17-01-09 21:58
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
可以接通呀
是你设计的电路吗
17-01-09 22:10
6楼
编辑
引用
管理
zq3076
这是什么PLC
17-01-09 22:27
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
1.04接通不是问题,第二图想想怎么断开吧
17-01-09 23:16
8楼
编辑
引用
管理
led_dalian
和PLC扫描周期有关,结合时序图就会明白。PLC是从上到下,从左到右进行扫描运行的。
17-01-09 23:47
9楼
编辑
引用
管理
seineeUaTZMK
这个正解, 你看编程手册上升沿和下降沿都是在本次扫描周期瞬间生效, 1.00的常闭点在下个扫描周期输出结果,生效。
所以1.04是没有输出。 2个线圈触点一起放下面就可以了。
17-01-10 00:05
上一页