主题:【话题】单相漏电保护器可以这样用吗?(20170110)

点击:1911 回复:45

检测电路根本没有电源,接线的纯属没有基础知识的
17-01-06 22:07
哥们,这个不行吧,你上电就跳是不
17-01-06 22:13
不起漏电保护作用,只相当于一个单匹断路器。
17-01-06 22:17
只接火线,零线都没有,不能起到漏电作用保护。就像前面各位大神说的,还不如单相断路器好用,看着别扭表情
17-01-06 22:32
安监局来查没接漏电保护器,就封了,找了外面的人接的,但安监局的人过来检查后竟然过了,我也很郁闷啊
17-01-07 08:31
看来接的人是个高手,既满足了使用,又通过了检查。

引用 jog0821 在 2017/1/7 8:31:26 发言【内容省略】

17-01-07 08:53
不接零线肯定不行,没事看看漏保工作原理就知道了
17-01-07 09:22
我试过零线不进漏保只接火线,漏保一送电就跳。
17-01-07 09:50
我保证告诉你开关都合不上去
17-01-07 12:15

qd

这看来不是电工接的,
17-01-07 15:55