引用 cfg168 在 2017/1/6 14:01:46 发言【内容省略】

触点与线圈间5000v还好找,但他还要求触点间(还不回是同极,还是异极)也要到这指标,就眼前资料没找到。
17-01-06 14:15
这个客户提出的要求要再次确认下.
17-01-06 16:03
好高的要求,农村人没见过
17-01-06 19:43
估计这个价钱少不了,你这个太特殊了
17-01-07 09:02
哦,我的意思是,继电器的线圈接点以及线圈与继电器的动作触点尽量在空间上有一个距离。因为继电器都是封装在一体的,触点和线圈都挨的太近了。仅此而已。
17-01-07 11:29
不过,针对楼主的问题,低压电器对耐压绝缘的要求,一般都是3倍供电电压的绝缘测试,比如220V供电的,耐压绝缘的测试也就是1000V以内(一般都是500V测试即可),380V供电的,一般不会超过1500V测试耐压绝缘。
所以,楼主的问题应该从其他途径考虑超高压的绝缘问题,而不是在低压元器件自身考虑高压的绝缘问题。是这样吧?
17-01-07 11:45
楼主没转得过弯来,现成的很多。
那些远程无线控制的开关不就符合要求么?
那么高的电压,安全距离以米计的,
如果你一定要做单一的元器件,得做到米几或几米长的元件才算合格吧。
与其这,不如用无线,实际应用中,超高压很多用无线的。
17-01-07 12:03
反正他跟你开玩笑,你也一样跟他开开玩笑。
17-01-07 12:09

引用 kdrjl 在 2017/1/7 11:45:27 发言【内容省略】

我收到邮件看到这个要求,首先想到的是它用在印刷电路板上(五伏电压提示),再看他第二个要求,这不是开玩笑么,就与他沟通她回复是五千伏也可以,查资料触点与线包直接五千伏很容易找到,但触点之间就没有这么高了,最后又告我现场实际是5000kv,我就告诉他给,提出这个要求的人脑子不是进水啦,而是灌进了水。试问你很优秀,你周围的都是垃圾,你只能是鹤立鸡群。
发这个消息的目的,是你在提一个要求的时候要合情合理,一个小小的印刷电路板继电器,你提出这样的要求即便是有,价格你也不可能接受。
孟母三迁,说的就是这个道理。
17-01-07 13:06

引用 svpama 在 2017/1/7 12:03:44 发言【内容省略】

我靠扫了一眼邮件,就知道这种器件是不可能有的。即便是远程,甚至是无线远程,他这样要求的继电器也是不可能有的。
17-01-07 13:10