主题:请教,惠丰F1000 变频器11KW运行电流到11A时报OC
点击:1310 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是霍尔有问题了
17-01-06 08:13
11楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
比较6路驱动电源是否正常?
17-01-06 15:17
12楼
编辑
引用
管理
kazefsh
11A看的是机器显示吗
17-01-07 11:25
13楼
编辑
引用
管理
455286687
是 我用钳形表量的,我经常用它的,现在是我把393拆掉没用还是带小电机到50HZ是报过流,我把339一路一路拆发现拆了中间一路不报了。再装又报了,在边上小零件焊了一下开始不报了,现在也不知有没有好。不知到机器上行不行。有哪位师傅能介绍有啥办法检测可以带负载达到一样的效果。
17-01-07 21:29
14楼
编辑
引用
管理
kazefsh
那么看机器电流显示,和钳流表比有差异基本检测电路有问题。要确认表是真有效值的
17-01-08 20:23
15楼
编辑
引用
管理
455286687
机器今天已装上可以了,正常全负载电流是19A。谢谢各位。
17-01-08 20:27