登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:直流电机问题,高手进来!
点击:1101 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
haoran710
有台滑枕铣床,工作台用的直流调速器驱动直流电机。电机上装有永磁测速发电机作为反馈。机床面板上调速电位器已经调到零了,自动启动时,电机2--3秒内达到最大速,直至超速了。是什么原因呢?请朋友们帮我出出主意啊?谢谢!
16-12-31 21:16
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
电位器是不是坏了,量一下吧。
16-12-31 21:20
2楼
编辑
引用
管理
1920395409
一种情况是电位器坏了,还有测量一下测速电机的线有没有断啊。
16-12-31 23:23
3楼
编辑
引用
管理
haoran710
测速电机没有断线的,
17-01-01 06:25
4楼
编辑
引用
管理
xlian
电位器坏了或者电位器的连接线其中一根连接线断掉了
17-01-01 08:01
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
测速发电机有无输出,调速器相关部分是否正常(电位器及相关连线等正常的话),励磁等是否正常;可以先从简单的和外围的查起。
17-01-01 08:20
6楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
你改下反馈方式不就知道了吗。。。。看你这情况想是反馈信号丢失或者触发板有问题。。。。
17-01-01 12:42
7楼
编辑
引用
管理
goldage
明显的飞车现象,如果原来是闭环运行就可能是测速回路问题,应急就把他设置成开环运行啊
17-01-01 16:41
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你改成电枢电压反馈试试
17-01-01 20:44
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
是不是设置外控制了----有的话
17-01-01 22:17