主题:FANUC 0i系统程序自动运行故障
点击:725 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
安子stoneZcV
程序编写的是G01 F3,偶尔出现当自动开始运行时,却是按G00快速运行,各位大侠有遇见这情况嘛?是什么原因
16-12-28 21:28
1楼
编辑
引用
管理
919355607
程序出错了吧
16-12-29 09:00
2楼
编辑
引用
管理
FORELF
dry run enable.
16-12-29 12:15
3楼
编辑
引用
管理
安子stoneZcV
dry run enanle 按钮的信号线已经拆掉,应该不会操作员意外按到而发生
17-01-08 20:01
4楼
编辑
引用
管理
twice9
问题是怎么解决的呢?
18-12-12 08:13