登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:厂房的带有380V和220V用电器时的总线线劲怎么求???谢谢

点击:2308 回复:26

总共有77KW,考虑要到要有足够的余量。所以用95平方的线就可以了。
17-01-08 14:23
考虑单相功率比较大,建议选择电缆时一定要选择零线和相线的线径一致,并且尽可能地将单相负荷平均分配到三相上。不知楼主现在是怎么选择的,能否分享交流一下。
17-01-08 14:41
这不好意思,一晃这么久了。。。目前用的是支线70,干线120.这个是根据用电器的实际用电来平摊电流得来的,也就是说不是同一时间一起用的总用电量而得来的线径。但是这个出问题了,到用电器时电压低了很多,目前还在查原因。不知道是用电方改小了电径还是他们的变压器小了。
17-06-01 22:44
表情确实我是用了70的线劲
17-06-01 22:46
你好,3/4栋时我只用到120的线径,当时考虑的是这么多栋,不会同时用到这么多,所以降低了线径。。。但是,还真的出问题了,压降得很厉害,块超百分之10了
17-06-01 22:48
表情估计要,理论的跟现实真差别大,本来70的已经是留大的了
17-06-01 22:48
已经可以实际观察,可测量记录有关数据,
压降是不是在线路上,可以比对取电点的电压和进线点的电压,以及取电点的电压变化情况(空载时和负载时的电压)。
然后,核算计算上的出入(含负荷的估算),以及负荷估算上未考虑周到之处,等。
17-06-02 05:20

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯