登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:厂房的带有380V和220V用电器时的总线线劲怎么求???谢谢

点击:2307 回复:26

如:一栋厂房380V的设备总功率为13kw,220v的设备总功率为64KW。怎么计算进电源的总线线劲??如果有三四栋这样的厂房并排的,怎么计算一路总线线劲的??最好是有计算过程,谢谢!!!
16-12-28 21:08
如果你的220V电器无偏相,也就是说比较均衡,总功率=13+64=77KW
但绝对的平衡是不存在的,考虑一个平衡因素,再考虑一个功率因素,总的容量大约为100KVA,单相容量大约33KVA。
16-12-28 21:56
能不能说明白一点大侠,谢谢
16-12-28 22:02
线劲,是导线的机械承受力吗?通常好像是在架空线或导线受到机械力(及特别情况下的电动力)的时候考虑。
总线,可能指的是主线。
16-12-29 06:39
楼主想问的是线径吧,220的负载接的平衡一点,可用70平方电缆
16-12-29 08:13
是啊,就是问线径。70平怎么计算来的。求解释。谢谢
16-12-29 08:21
不好意思,是线径。机械强度可以不管,主要是通电流能力
16-12-29 08:22
    三相平衡的总电流I=(13000+64000)/1.73X380X0.8=146.41A;50mm2电缆长时允许电流为149A;70mm2电缆长时允许电流为184A;考虑环境因素、线缆长度、负载的不平衡等,建议使用70mm2的三相五线电缆,并且将220V的负荷在三相平均分配。如果三四栋这样的功率,不是全部同时使用的话,可以使用一条240mm2或300mm2的电缆作为总进线。个人建议,仅供参考
最后修改:2016/12/29 9:23:49
16-12-29 09:01
由功率计算电流,由电流算线径。有表可以查。
16-12-29 09:08
这个与你们负载的同期率关系很大,正常三相供电直接按照功率千瓦数就是导线截面积即可
16-12-29 09:40

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯