主题:零线带电,热继电器动作是什么原因,
点击:895 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
473495301
标题内容,刚入行,请教了
16-12-22 21:26
1楼
编辑
引用
管理
goldage
热继跳就表示过载了,零线带可能是有设备已经烧坏,还有就是设备没接地线,如果有地线上级空开都会跳
16-12-22 21:40
2楼
编辑
引用
管理
473495301
谢谢了,学习中
16-12-23 06:36
3楼
编辑
引用
管理
2232923848
先接地线.
16-12-23 10:52
4楼
编辑
引用
管理
473495301
试了一下,把地线甩掉就正常,接上又不行了
16-12-23 13:25
5楼
编辑
引用
管理
2224398302
电机绝缘不好,接地
16-12-23 14:58
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
零线是不是断了?
16-12-23 15:54
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
把地线甩掉就正常,是说零线不带电了、还是热继电器不动作了;热继电器大概多长时间动作,电流多少,及其他具体情况。
16-12-23 17:37
8楼
编辑
引用
管理
473495301
甩了零线就没有电了,接上一按就动作,一个小电机5干瓦的。可能是电机绝缘不好因为泡在水里。。。。。
16-12-23 18:50
9楼
编辑
引用
管理
473495301
是个潜水泵,刚捞上来用摇表摇了下,绝缘坏不,谢谢大家的帮忙。感谢了
16-12-23 19:20