主题:这个程序哪里错了?

点击:1616 回复:16

你把I0.1放前面看看了.....
16-12-26 11:07
问题解决了,西门子300的下降沿用法和西门子200是不通的,N的上面不是输入地址,只能用M过度一下。谢谢大家
16-12-26 11:24
原来是这个下降沿的问题,,
16-12-26 11:30
程序你都没看懂,亲,I0.1跟Q0.0没有任何关系,I0.1是楼主说的第二个检测开关,不过看楼主的程序是没有问题的,不知道哪里的原因
16-12-28 15:37
最好还是用自锁程序实现,SR尽量少用
17-01-25 10:22
i0.1用常开点串在Q0.0后,再串个M0.0的下降沿就可以了,
17-01-25 13:33
300PLC上升下降沿必须要有一个存储位,不能使用产生下降沿的地址作为下降沿存储位,其存储位是对该存储位之前的运算结果的上升下降沿存储。
17-01-31 08:19