主题:【话题】什么情况下开关电源的负极需要接地(20161220)

点击:10161 回复:32

工控机通过运动控制卡的数字量输出端接到了工业机械人的i/o口,通过监控可以看到控制卡并未有输出,但是通过机械手的示教器监控到相应的输入通道有输入信号,同样有几台设备,但只有一台是这种现象,确认线路无问题,换了一个运动控制卡,现象还是存在,但是将开关电源的负极和设备的外壳通过导线连接后,信号正常,该怎么解释这种现象。
最后修改:2016/12/21 8:50:06
16-12-16 22:40
开关电源有专用接地端子
16-12-17 09:12
设备接地效果要良好
16-12-17 09:13
有可能还是原来线路有问题,讲究的共地,如果不是大的干扰,只能说明原来的0v没有搞好。。。
16-12-17 09:29
开关电源负极接地?
我没这样干过!
开关电源上是有专门的接地端子的!
16-12-17 13:31
说到底属于接线问题:直接将运动控制卡输出公共线接地,你的开关电源不是接地肯定不能形成回路,这个属于极度不规范接线
16-12-17 13:49

引用 孤傲百年1121BMfJM@qq 在 2016/12/16 22:40:35 发言【内容省略】

盲目崇信欧洲货品,活该
16-12-17 14:28
感觉还是线路有问题,0V线有没有断。
16-12-17 15:04
开关电源的地和设备外壳已经地线了,
16-12-17 18:38

引用 高雅的雅 在 2016/12/17 14:28:08 发言【内容省略】

这和欧洲货有什么关系,用的是国产的运动控制卡
16-12-17 18:39