主题:请问这图纸都哪是错的,没看懂

点击:1058 回复:11

附件 mmexport1481771868395.jpg
16-12-15 11:19
PE当零线了?
16-12-15 11:36

引用 菜鸟A 在 2016/12/15 11:36:21 发言【内容省略】

嗯 pe当零线
16-12-15 11:50
是不是双电源切换器?难怪不将其N线直接引入输出侧。
16-12-15 11:57
pe是地线。
16-12-15 12:00
会不会是笔误,但应当检查出来。
16-12-15 12:26
没事,淡定,我曾经有看到图纸笔误,松下伺服上的电源进线变成了RS两条线的
16-12-15 12:41
这是画图的画错了,失误。
16-12-15 15:04
估计是画图标示的时候PE和N搞错了吧!
16-12-15 15:06
PE除了做保护,居然还可以做电源??
奇葩