904970507
24V的稳压电源在输出正极串进一个二极管,二极管正极接24V,用数字表测量二极管负极电压是24V,但当用手碰到二极管负极时,此时电压就升到60多V了,用安捷伦和福禄克的数字表测量都是一样的结果,这个怎么解释呢?
最后修改:
2016/12/19 9:17:55
16-12-11 23:33
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
是感应电压吧。
16-12-11 23:47
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
接地一下应该就正常了!
16-12-11 23:54
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不知1楼所说是否为一个原因(又如干扰、杂散波);接上负载或穿不同的鞋子(注意安全),是否不同。
16-12-12 03:08
4楼
编辑
引用
管理
led_dalian
是感应电压
16-12-12 06:16
5楼
编辑
引用
管理
金豪
感应电压?
16-12-12 08:19
6楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
稳压电源是什么形式的,开关电源还是线性电源?电源接地没有?
16-12-12 08:38
7楼
编辑
引用
管理
chi1225
串二极管的目地是什么?
16-12-12 08:41
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
在电子线路中,严禁人体触摸带电工作的电路板,哪怕是低压电源CPU信号处理电路。
你触摸带电的电子原件,目的是什么?实验?验证是否会被电倒?
16-12-12 08:44
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
这是怎么发现这个现象的呢